最佳答案

Zoymin

这地方也敢挂,我只能说:哈哈哈哈哈哈,活该

六出飞花

熊孩子花式作死大全里写过这件事,恩恩

点点童画漫画人Children

然而撒币就可以豁免了呢……

无影小达

消防喷淋泵还是应该和感烟探头配合动作才好。本身闭式喷头就比较脆弱,如果单独喷头破碎就要启泵容易扩大损失。火灾初期还是伴随烟雾的,把烟雾探测器报警信号和压力开关做一个“与”逻辑,就不会喷那么多水出来了。这种事情也可以尝试去投诉系统设计不合理,当然了,各地规范要求和理解会有偏差,也未必能成功,反正拉一个人一起来承担责任也好~

对苯二甲酸理性的有机物

吐槽一下,据说国外的自动喷淋系统都是开到auto挡的

也就是一旦烟感、温感也报警动作,喷淋系统马上喷水

而我国由于很多原因导致很多喷淋系统都是开到手动挡的

也就是报警后必须人工确认才会在 消控室里手动启动喷淋

所以好多人都经历过:

抽烟把烟感抽报警了,保安跑过来确认现场

看看没着火,就去把警报关掉这样的情形

造成很多国人潜意识里觉得这玩意儿不是烈焰滚滚就不会真的喷

查看更多答案