最佳答案

正牌幽翅蝇

答主@孤狐无悔 分析得非常正确。

我再稍微补充一点点专业知识。

这种消防水喷头叫做“闭式喷头”,常用于火灾危险性稍高的民用建筑里,例如高级宾馆。

它的结构特点就是用一个热敏玻璃球堵塞在喷头的出水口,一旦房间里发生火灾,玻璃球遇热会膨胀爆破,喷头上方消防水管道里的消防水喷出,为房间灭火。

针对不同的使用场所,会配备不同爆破温度的喷头。为了区分它们,不同爆破温度的玻璃球里,会填充不同颜色的液体。

民用建筑中最常用的就是@孤狐无悔 配图的这种红色液体的,受热至68℃爆破。

既然是液体膨胀就能破碎的玻璃球,当然是非常脆弱。受外力破碎以后,管道中的消防水流动起来,还会触发系统中的水流指示器、压力开关、流量报警装置、水力警铃、消防水泵等警报和加压送水装置。总而言之,就是建筑内的消防系统,策马奔腾、轰轰烈烈闹起来了。

根据我国相关消防法规,建筑内正在使用的消防装置,应委托专业的消防机构进行维修、测试和保养。并接受公安局消防部门的检验或者抽查。任何人不得损坏消防装置。这是救命的装置,乱来?违法。

用脚趾头想一下,泰国法律应该也差不多吧。

孤狐无悔软件工程师

我知道有一种最简单的自动消防喷淋系统的结构,

工作原理:璃球洒水喷头的玻璃球体内,充有热膨胀系数高的有机溶液,常温下,球体的外壳可承受一定的支撑力,保证喷头的密封性能,火灾发生时,有机溶液温度升高而膨胀,直至玻璃体破碎,球座,密封件失去支撑后被水流冲脱,从而开始喷水灭火。

既然是玻璃球体,在上面挂衣服、用硬物敲击等等,都有可能使其碎裂(就像发生火灾受热时一样)。于是密封件脱落,开始喷水灭火。

总之,别手贱去碰这东西,也别去碰烟雾传感器。要不然整个建筑物的人都得因为火灾警报跑到楼下避难。

Karlson

这智商税+素质税交的好

未风

按今日牌价,70万泰铢折合软妹币140576元。

一辆车赔进去了。

对苯二甲酸理性的有机物

吐槽一下,据说国外的自动喷淋系统都是开到auto挡的

也就是一旦烟感、温感也报警动作,喷淋系统马上喷水

而我国由于很多原因导致很多喷淋系统都是开到手动挡的

也就是报警后必须人工确认才会在 消控室里手动启动喷淋

所以好多人都经历过:

抽烟把烟感抽报警了,保安跑过来确认现场

看看没着火,就去把警报关掉这样的情形

造成很多国人潜意识里觉得这玩意儿不是烈焰滚滚就不会真的喷

查看更多答案